10kv 架空电缆

发布时间:2024-10-11人气:1156
10kv 架空电缆

10kv架空线执行标准

执行标准:额定电压1KV及以下架空电缆GB12527—1990,参照采用IEC502,IEC227。

10kv高压线架空线径和容量

10KV架空线路送电容量0.2-2MW,送电距离6-20KM;10KV电缆送电容量5MW,送电距离6KM以下。

10kv架空线线径与最大电流对照表

LGJ-95,335ALGJ-120,380ALGJ-150,445ALGJ-185,515ALGJ-240,610A。以上就是10KV架空线路(钢芯铝绞线)的载流量,计算时参照选用。



10kv架空线敷设标准

架空敷设10kV电缆时应满足以下要求(电缆架空敷设时,应使用钢索悬吊,两端固定在建筑物支架上或电杆上。

10kv架空电缆载流量

最大载流量=电缆断面积(mmx这种电缆材质的允许最大电流密度(A/mm导线截面积与载流量的计算:一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯。

10kv架空电缆电流怎么算

4根据电缆回路额定电流,选择电缆的截面。

10KV架空线截面多少平方

10kv架空线路用35平方毫米的线径10kV线路的架空要求导线截面不小于35平方毫米的钢芯铝绞线。

10kv架空线路绝缘测试标准

长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。

10kv电缆分段要求

10kV架空线路主干线应根据线路长度和负荷分布情况进行分段(一般不超过5段),并装设分段开关,重要分支线路首端亦可安装分段开关。

10kv架空电缆型号有哪些

常用的有以下三种:普通型号:YJVYJVLVYJV22YJLV22YJV32YJLV32截面:单芯三芯25平方-500平方阻燃型号:ZR-YJVZR-YJVLVZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV3。

10kv电缆架空施工流程

10kⅴ高压线施工方法:工程分别由两个施工小组执行。第一小组:负责本次城网改造工程施工。第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。

4台400kva变压器10kv侧导线选择

10kV架空线路均采用阻水型铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆,主干线采用ZS-JKLYJ-10/240(改造线路可采用ZS-JKLYJ-10/,支线均采用ZS-JKLYJ-10/150。

10kv架空线路的型号规格是多少

架空电缆有高低压之分:1KV10KV35KV架空电缆主要型号:JKLYJJKLGYJJKLYJ铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆JKLGYJ铝芯交联聚乙烯绝缘钢芯加强型架空电。

10kV架空绝缘线电缆最大截面多大

10kv电力电缆最大截面:单芯的一般做到630,三芯的3*50010kv电力电缆最大截面:单芯的一般做到630。

10kv架空线耐压试验标准

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

10KV70的架空绝缘线载流量

10v70平方毫米的10kv架空绝缘线标准在30度能载192A电流,在20度还能高一些。

谁知道10kv电缆绝缘不低于多少

10kv架空绝缘电缆价格:44元/米采用钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆(型号JKLGYJ-1X10/,立杆档距可以为20米。

10kv电缆功率

根据《工业与民用配电设计手册》,10KV架空线路送电容量为0.2-2MW,送电距离6-20KM;10KV电缆送电容量为5MW,送电距离6KM以下。

10kv电力电缆铺设的长度要求

根据规程规范;10kv等级线路一般不超过半径15km,是包括支线的长度。

同时供电质量,电压降是正负7%。

10kv电缆直径最小的多少

10kV架空导线允许的最小截面积。铝绞线,居民区不小于35mm²,非居民区不小于25mm²。钢芯铝绞线,居民区不小于25mm²,非居民区不小于15mm²。

10kv架空绝缘电缆价格是多少

10/2长期允许载.注意要看当地电源电压高不高,如果比较低,要考虑采用采用JKLGYJ-1X16/3(参考载流量100A),主要考虑铝芯线的线损大些。

10kv架空线线径选择

10Kv架空线路线径的选择重点在三个方面:一是根据线路所带负荷考虑,就是全线路所有用电负荷相加,推算出总负荷。

10kv架空线路接地体埋深

10kv高压电缆埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。

10kv电缆间距

10kV架空线70CM,但是为了安全越远越好。